考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.0760 87.53 0.56 ( 0.00+0.56 ) 0.44
2 1.9977 83.41 0.44 ( 0.01+0.43 ) 0.56
3 1.6692 175.73 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
4 0.6273 83.05 0.23 ( 0.00+0.22 ) 0.77
5 0.5744 87.62 0.77 ( 0.00+0.77 ) 0.23
6 0.4871 176.59 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
7 0.3236 74.15 0.14 ( 0.01+0.13 ) 0.86
8 0.2771 89.83 0.87 ( 0.00+0.87 ) 0.13
9 0.2389 177.82 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1993 66.42 0.11 ( 0.02+0.09 ) 0.89
11 0.1666 90.11 0.91 ( 0.00+0.91 ) 0.09
12 0.1444 178.03 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
13 0.1350 57.07 0.09 ( 0.03+0.06 ) 0.91
14 0.1127 89.50 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
15 0.0983 1.80 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50

地震作用最大的方向 = 86.029 (度)


QQ图片20160505142210.png


QQ图片20160505142240.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 江爱贞
    江爱贞 沙发
    帮楼主顶起来
    2016-05-11 17:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • jiepingtianxia
    这种平面体型的真的要细心调整啊
    2016-05-11 14:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【设计之声.转载】一位09年结构毕业前辈的点滴经历。

原文作者:天马行空 写在前面的话:最近在群里,身边好多设计朋友都在讨论辞职转行的话题,我在二线城市的一个不算大的设计院,今年刚跳槽过来的,过着说闲不忙的生活,你要问我有没有想过跳槽,当然有,但是我不没有勇气跳,看到这篇文章觉的感触挺多的,就拿出来给大家分享一下吧!我是09年一个普通二本毕业的,是08年年底签的工作,当时正赶上经济危机,在我们这即使是土木工程专业,想找个好工作也不容易,大家当时都很着急,后来有个钢厂来我们学校招聘,我有幸从我们两个班几十个学生当中被选中,实习1800,解决天津户口,五险一金,管住不管吃,还有一系列小的补助,当时我那个高兴啊,毕竟我们班90%的人还没签。工作一签,什么都不在乎了,毕业设计从网上下一个,然后就天天上网,喝酒,陪对象,别人还在紧张的找工作,我的日子就这样荒废着(这是后来才体会到的)。回家过了个好年,等回来之后,国家出台个什么政策,我忘了,反正国企争先恐后的来我们学校招聘,什么中建,中铁,中水,中交。。。。我们班剩下的那些都签的挺好,感觉都比我好,我当时就迷茫了,我是应该违约去签国企施工单位呢,还是去钢厂当甲方呢。问老师老师说哪都行,挺好,是金子到哪都发光,靠,现在我才知道,谁也别信老师的。这帮家伙能圆滑就圆滑(当然也有好的)。就这样犹犹豫豫的毕了业。