洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗
洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗
洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗
发布于
2016-05-05 10:45:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gongjin62
楼上不设余压阀,调试正压值的新风量可能无法满足人员新风量。
余压阀要设。一般用在洁净度要求不高的洁净室,高级别洁净室一般不用。
2016-06-15 16:28:15
来自 PC
评论
举报
poorpc
你只要保证正压的话,可以不设排风,不设余压阀,也能保证