土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡,求助啊。。

三相不平衡,求助啊。。

发布于:2016-05-04 15:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大大,求助啊、这是我们箱变低压柜三相的电流表情况,B相跟A、C两相查的这么大,经常跳闸,整的人都心烦意乱了。

我在一级柜、二级柜都测过电压,没有明显的压降。

出现这种状况跟高压进线被挖断过很多次有没有关系嘞?(高线进线一共有六个接头了)

或者还是后端三相分配复核不均匀啊?
有什么有效的解决方法没?
谢谢咯。



330717533158972435.jpg

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • www9875
    www9875 沙发
    调整各相负荷,检查各相有没有漏电情况
    2016-11-03 23:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1449024342723
    如果高压进线柜的电缆接头多,那跳闸也是上一级跳闸啊。而且你说老跳闸,是低压进线柜的总开关跳闸吗?还是下面的馈线分开关跳闸?你现在的B相电流表显示也就200A左右,你馈线开关是多大的?
    2016-08-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电池室照明配电设计

GB50172-2012第3.0.7条规定:“蓄电池室应采用防爆型灯具,.......室内照明线应采用穿管暗敷,......”。该条列为强条,如何执行该条请各位大虾赐教。

回帖成功

经验值 +10