请教电流表的问题,救命!!!

发布于:2004-12-14 14:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近安装了一个配电柜,安装了7路空气开关,两路为三相开关,其余为220V的空气开关,其中一路带了1000W的负载,在三相电的进线处装了一个电流负感器,并接了一个75A的电流表,奇怪的是,运行后,电流表有的时候指针会指到5A处,然后自己又莫名其妙的降到0,请教各位高手,是什么原因啊?被这个问题缠住了,一直没办法解决。救命啊!!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wz0403
    wz0403 沙发
    应选用直接表
    2004-12-15 15:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • leon_sncn
    leon_sncn 板凳

    根据你的负荷,是单相负荷,你装的那个表与负载是在一相吗?
    2004-12-15 12:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相平衡N线电流确很大,这个问题难到我!

三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)

回帖成功