土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
求助地下柴油机房防排烟
求助地下柴油机房防排烟
想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?
发布于
2016-05-04 05:13:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
王校长丶
学习了,谢谢
2016-08-01 09:07:01
来自 PC
评论
举报
ldh-1984
配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型
2016-07-19 19:41:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
没脖子小白熊
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
800
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )