土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 求解 跪求大神解决 悬赏100元
所在单位使用半山腰水罐供水,近期总是出现罐内满水,但住户无水可用情况。出水管直径150,总阀门位于水罐出水管下方150米处,关闭阀门一小时,水压正常五到六小时。跪求解决!

全部回答(3 )

  • www9875
    查一下水管有没有转弯爬坡的地方?如果有应该是水罐空了以后重新蓄水后管内存有空气。在爬坡顶点加一个真空膜破坏器就能解决
    2016-11-03 23:44:03 来自 PC 评论 举报
  • cof1470112710960
    应该是水罐里面有却水的时候。也就是说水罐里的水某个时候供应不上管道用水,造成管道内间歇却水内部进空气存留,气体走到近弯处造成出水口与存水处水压一致或者大于存水压,造成存水有水不出水。
    2016-08-03 21:18:03 来自 PC 评论 举报