建筑中水中不可避免地含有杂质,会磨损镀锌管壁,长期充满管中,也会造成管壁的腐蚀,使镀锌管内壁脱落,其杂质还可能堵塞减压孔板。而且中水用于不与人接触的地方,但作消防用水时,不仅会与人接触,还会加剧对仪器设备的损坏。

全部回答(1 )

  • 寒冬
    看看这种说法有没有道理啊??????

    从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。消防规范中规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给”。将《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)与《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)相对比,我们可以发现,中水与生活饮用水的主要水质区别是中水的BOD5和CODCr等有机物指标较高。但与大部分天然水源相比,中水水质还是要好得多,因此将中水直接用于消防,其水质没有问题。