土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天正暖通地暖计算盘管间距

天正暖通地暖计算盘管间距

发布于:2016-05-03 13:15:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问天正暖通的地热计算中平均水温是什么意思?怎么计算呢?
我把房间的面积,负荷(已按户间传热放大)输入以后,计算管间距总是大于500,该怎么办?


屏幕截图(20).png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 0小木0
    0小木0 沙发
    请问天正暖通里面,附加系数0.9是怎么来的?是什么附加
    2018-08-09 14:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • 微笑在写诗
    水温偏高,热指标太低,计算出的管间距过大
    2017-08-29 09:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装修房子地暖设计要点

1、简单叙述地暖设计的整个步骤?1)查看户型结构图;2)热负荷计算;3)盘管间距确定;4)绘制地暖盘管施工图;5)绘制地暖系统结构图;6)整理打印出图。2、平面图中应该绘制出哪些内容?平面图中应该绘制出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。给出了分集水器的位置,并绘制出了伸缩缝的布置位置。地暖盘管平面布置图首层应给出指北针,管道出户所在图应给出室内外高度差,表明正负零标高点。给出图纸名称及比例,图签应给出图纸名称,图纸编号,出图日期,设计号。