独立变电站,室外人工环形接地极+接地线,接地极顶端埋深0.8m。 变电站出线管,12xSC100,埋深也是0.8m,二者冲突时,如何敷设?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vv_for
沙发
fitman 发表于 2016-5-3 16:42 可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。我本意是想每个单元单独设置AB箱。这么说的话,可以两单元合并使用一对箱子是吗?
2016-05-03 17:58:03
赞同0
-
fitman
板凳
可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。
2016-05-03 16:42:03
赞同0