二类高层住宅的消防供电两个单元能否合用一套总箱?

发布于:2016-05-03 11:59:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一座两单元的二类高层住宅,公共配电总箱能否两单元共用一套?两个单元地下部分联通。
目前考虑的是公共负荷引自地库公变,每个单元设置两台动力总箱,并分别给设备就近的末端切换箱供电。但是想将两单元的动力箱合并以节省成本,问题是,两个单元的地下部分按说分属两个防火分区,那么消防末端配电就不应穿过不同分区。到底应当如何设置?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vv_for
    vv_for 沙发
    fitman 发表于 2016-5-3 16:42 可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。我本意是想每个单元单独设置AB箱。这么说的话,可以两单元合并使用一对箱子是吗?
    2016-05-03 17:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。