土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 变频控制设备在水灭火消防系统中的应用探讨

变频控制设备在水灭火消防系统中的应用探讨

发布于:2007-11-04 15:53:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文以传统的稳压泵气压罐系统为对照,介绍了恒压变频调速电气控制技术在水
灭火消防设计中的优缺点。引入了稳高压消防给水系统的概念 ,讨论了该系统在现行规
范中给水系统分类中的归属,并对系统分类提出了一些建议。

  关键词: 消防 稳压泵 恒压变频 稳高压 常高压 临时高压
 


  近年来,新技术的不断涌现和应用正改变着我们的生活,在给排水领域,恒压(变
压)变频调速电气控制技术的出现正在改变着给水的方式,它使加压有了新的选择,也
使传统的泵的概念有了新的延伸。有了这项技术,作为泵特性的流量和压力不再因叶轮
固定而固定,而都有了弹性的空间,尤其由于变频技术实现的压力恒定而流量按需供给
特性,通过改变电气控制的频率,影响改变泵转速的快慢进而实现恒压变流量(下简称
“恒压变频”),已越来越成为生产生活给水设计的宠儿。

  作为生活生产给水的延伸,今天恒压变频的设计也已延伸到了消防水灭火系统,正
如每一项技术都要经历的过程,对于这个技术在消防领域的延伸,褒贬不一,赞赏与排
斥并存,许多人在问:在涉及公众安全的领域,这个技术能应用吗?

  事实上,恒压变频技术发展到今天,已经涌现了综合各种功能的产品,通常的几种
形式包括纯变频、结合气压罐、结合稳压泵、结合稳压泵和气压罐、结合高位水箱等。

  这几种型式中,纯变频的恒压变频系统可以在小流量时主泵休眠,而流量增加后自
动唤醒;结合气压罐的恒压变频系统可以延长主泵的休眠时间;结合一台稳压泵的恒压
变频系统能适应更大的系统;结合两台稳压泵、结合一台稳压泵和一个气压罐等则是根
据一些特殊要求而作,实际上对变频的利用已放到了次要的位置,或者说已无大必要了。

  看着变频技术的日渐成熟,笔者以传统的主泵加稳压泵和气压罐系统(以下简称稳
压泵系统)为对照,试着将它的一些优缺点作了一下整理,列于下文。笔者认为应用恒
压变频技术作为稳压设施的消防水灭火系统(以下简称恒压变频系统)的颇有优势,其优
缺点大致如下:

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    在上海市“水规”的术语中,对系统的划分进行了细化,将消防水灭火
    系统分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统、
    低压消防给水系统四种,其中的几个解释分别是:

      高压消防给水系统:“消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满
    足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。”

      稳高压消防给水系统:“消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最
    不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在
    灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到
    灭火的要求。”

      临时高压消防给水系统:“消防给水管网中平时最不利点的水压和流量
    不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动
    消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。”

      在这个分类中,应该说恒压变频给水系统很自然地属于稳高压消防给水
    系统了,而且我们注意到,这个稳高压消防给水系统的的概念其实正是对应
    了“建规” (2001年版)8.6.3条条文说明所谓的“区域高压给水系统”,
    而不是临时高压给水系统。

      上面从“建规”和“水规”讨论了恒压变频给水系统的系统归属,它
    不是临时高压给水系统。但是,有人却从流量的角度看,认为它是临时高
    压给水系统,他们的理由是这个系统(包括“水规”中的稳高压消防给水
    系统的整个概念)平时虽能提供高压,但不能同时提供流量。这个理由对
    不对呢?

      “水规”的条文说明中是这样说的:“规程中引入稳高压消防给水系
    统的概念。它强调平时应保持系统中的压力,且应有联动装置启动消防泵。”
    它谈了压力但并讨论流量,是不是疏忽了流量问题呢。不是,因为事实上
    稳高压系统平时的流量就是约等于零,讨论流量实际上是在讨论管道泄漏,
    而不是加压的系统型式。

      笔者认为“水规”的这个观点是合理而重要的,它可以使我们对系统
    的分类更明晰。而需要指出的是,2003年出版的《全国民用建筑工程设计
    技术措施(给水排水)》7.4.2条却基于流量的观点,一笼统地“按水压、
    流量分”,将稳压泵系统,以“可满足压力,不满足水量”为由,将之归
    入了临时高压给水系统。这种草率的分法实在让人觉得有失严谨,笔者认
    为,是不正确的,因为它违背了“建规” (2001年版)8.6.3条文说明中
    对常高压给水系统定义中“区域高压给水系统”的内涵。从规范的实施来
    看,如果按这种分法,也将造成系统中稳压泵的设置变得多余。

      因为区分是临时高压系统还是常高压系统,从实施“建规”来看,主
    要的区别是涉及设不设消防水箱或气压罐、水塔,如果不设稳压设施是临
    时高压制,设也是临时高压制,那么为什么要设稳压设施呢?这显然不是
    规范的初衷,也不是“建规”的真实内涵,因为从“建规”8.6.3条中看,
    常高压给水系统与临时高压给水系统的技术措施应该是一种平等互换的关系。

      如果要流量问题,不应该是平时的流量,而应该是灭火时的流量,或
    者说是灭火时供水的可靠性。这个问题在实践中实际上已转化为一个控制
    问题,也就是“水规”中所说的联动装置。今天,联动控制技术已相当成
    熟,按要求在精确到秒级的时间里把流量增大至灭火时的状态也已是轻而
    易举的事情,从这个角度来看,因为供水的可靠性而提出的流量问题也已
    经是一个不算问题的问题了,因此把平时的流量问题放到加压系统的划分
    中,其合理性和必要性均值得怀疑。

      另外有一个将恒压变频系统或稳高压消防给水系统归入临时高压给水
    系统理由是——“建规”8.1.3条文说明2最后一句“气压给水装置只能算
    临时高压”。 笔者认为该条文说明中说“装置”而未说“系统”应该
    指的是仅含气压罐的局部稳压设施,而不是指含有气压罐的稳高压消防给
    水系统。如果不这样理解,我们会发现不能建立所谓的“区域高压给水系
    统”,因为如果带气压罐或不带气压罐的稳高压消防给水系统都是临时高
    压系统,那么只有独立的主泵运行的系统才是“区域高压给水系统”了,
    而对于消防系统来说,只有在灭火时才真正有流量,或者说平时流量为零,
    这就意味着要让泵在常况下长期零流量运行——这是不可能的一件事情。

      综上所述,笔者认为由于恒压变频系统具有许多独特的优点,将之应
    用于消防水灭火系统将是一个有益的补充,该系统和稳压泵系统一样属于
    目前“建规”中的常高压给水系统,而非临时高压给水系统。鉴于目前
    “建规”中的一些概念未尽明晰,笔者建议引入上海市“水规”中的稳
    高压消防给水系统的概念,认为在区分给水系统的型式时,不应加入平
    时流量的标准,而应着眼于灭火时流量的实现措施。

      The application of frequency control equipmentin water
    extinguishing system Abstract : The characters of frequency
    control equipment in water extinguishing system and which fire
    water supply system the system including frequency control
    equipment is belonging to was discussed , further more ,
    the conception of fire water supply system of stable high
    pressure was introduced. Keyword: frequency control water
    extinguishing stable high pressure temporary
    2007-11-04 15:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    总之,恒压变频在消防的应用中具有许多独特的优点,尤其在小型的水灭火消
    防系统更是前景广阔。

      比如在工业建筑中,丙类火灾危险性的厂房仓库是非常常见的,这类建筑的设
    计中,通常流量不大,10 l/s
    左右,扬程也不是很高,30~40m,在小流量的民用建筑中也
    常见这种型式,这些工程许多不能或不希望建高位水箱,而市政的压力又
    常不满足消防的要求,对这些工程,建立稳高压消防给水系统是很有必要
    性的,在占地凸显珍贵的地方,这种占地小,又高效的消防系统,尤其受
    欢迎,对于这种类型,恒压变频系统应该算是最佳的选择。
    因此,讨论恒压变频系统在消防系统中的应用具有重要的现实意义。

      当然,作为新技术,变频系统目前也有其不足之处,体现在:

      一、系统控制的设计尚无标准。虽然2003年出版的《全国民用建筑工程设计技
    术措施(给水排水)》(下简称“措施”)的2.7.14条对过载、短路、过压、缺相、
    欠压、过热、停电复电后的自动启动作出了一些规定,但尚没有专门用于消防控制
    的规范,例如,在变频器损坏时,怎样保证系统的控制系统仍然有效、变频系统里
    的消火栓箱里是否必须设直接启动消防泵的按钮等;同时有些规定似乎过严,如
    “措施”2.7.16条要求双电源或双回路供电方式,不知为什么与普通控制的要求
    不统一。由于各厂商各自为政,市场上产品质量莨莠不齐,这对于成为用于直接
    关系到人民生命财产安全场合的产品,还有待改进;

      二、恒压变频系统似乎更适用于消防与生活生产合用的系统,对于独立的消
    防水灭火系统,在节能方面的优势也许不大体现得出来;

      三、恒压变频系统是常高压系统还是临时高压系统,认识不统一。这一点需
    要详细讨论一下。

      由于历史的原因和当时技术的限制,《建筑设计防火规范GBJ16-87》(下简
    称“建规”)在制定的时候还没有稳高压给水系统的概念,如8.1.3条只列出了
    高压、临时高压、低压共三种给水系统,其条文说明中对它们的解释分别是这样
    的: 高压系统:“管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他
    移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。”

      临时高压系统:“平时水压不高,在水泵站内(房)内设有高压消防水泵,
    当接到火警时,高压消防水泵开动后,使管网内的压力达到高压给水管道的压
    力要求。” 从这里来看,恒压变频系统明显地应划入高压给水系统里去,因为
    该系统“管网内经常保持足够的压力”,而且“火场上不需使用消防车或其他
    移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火”,与条文说明丝丝入
    扣,不折不扣;而临时高压系统的特征则是“平时水压不高”,与恒压变频系
    统显然不一致。

      “建规”另一处提到系统分类的地方是8.6.3条,有关水箱设置的规定部
    分,在这里“建规” (2001年版)
    8.6.3条文说明解释了常高压给水系统(即设有高位
    水池或区域高压给水系统)。在这里,恒压变频系统似乎也应划入常高压给
    水系统里去。因为说明中的常高压给水系统包括了两种情况,一种是高位水
    池,另一种则是区域高压给水系统,而恒压变频系统与区域高压给水系统是
    相适合的。

      这就是说无论是高压或是常高压,恒压变频系统不是临时高压是肯定的。

      当然,将这种系统说成“常高压”,字面上也许有点不易接受,因为从
    这三个字望文生义,常高压是永远高压的意思,给人无条件的感觉,把带稳
    压设施的系统归入常高压,感觉文词不是很达意。在这里,笔者想说一些题
    外话,推荐一下上海市《民用建筑水灭火系统设计规程DGJ08-94-2001》(下
    简称“水规”)中的一些概念,也许是因为是新出的缘故,笔者认为从学术
    的角度看,“水规”在这方面更加严谨、科学。
    2007-11-04 15:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下人防口部的密闭通道是否要设置自动喷水灭火系统?

高层公共建筑地下人防工程口部的密闭通道和防毒通道是否要设置自动喷水灭火系统?有很多审图人员认为这些通道也属于走道,所以要设,我认为高规7.6.3条中的走道应区分为两类,一类是安全走道,如封闭楼梯间等,也包括上述的工程口部的密闭通道和防毒通道,因为这些通道空间较小,确无可燃物且以混凝土墙和防爆密闭门和周围分隔;另一类是指通向安全出口的普通通道。不应笼统要求所有走道都要设置自动喷水灭火系统。欢迎大家参与讨论并提出宝贵意见。

回帖成功

经验值 +10