电缆沟的的设计规格为多大,有⑤根电缆

电缆沟的的设计规格为多大,有⑤根电缆
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • a396673967
    a396673967 2016年05月02日 13:39:23 2楼
    5根可以直埋
    回复 举报 点赞
  • wanghengshi1967
    wanghengshi1967 2016年05月02日 14:33:34 3楼
    请教一下,3根3x240+2x120,2根3x150+2x70的YJV电缆的电缆沟应该设计为多大?谢谢!
    回复 举报 点赞
  • cd游客
    cd游客 2016年05月02日 22:18:46 4楼
    可以预理两根HD PE管
    回复 举报 点赞
  • cd游客
    cd游客 2016年05月02日 22:19:29 5楼
    cd游客 发表于 2016-05-02 22:18 可以预理两根HD PE管 5根
    回复 举报 点赞
  • wanghengshi1967
    wanghengshi1967 2016年05月03日 08:18:52 6楼
    cd游客 发表于 2016-5-2 22:19 5根谢谢要多大的管径
    回复 举报 点赞
  • w3502127
    w3502127 2016年05月03日 10:16:09 7楼
    《民用建筑电气设计规范》8.7电力电缆布线8.7.2电缆埋地敷设应符合下列规定:2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆,在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等有可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。5.电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护,保护管不应小于电缆外径的1.5倍:1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础。楼板和穿过墙体等处;2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段;3)电缆引出地面2m至地下0.2m处一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
    回复 举报 点赞
  • wanghengshi1967
    wanghengshi1967 2016年05月03日 10:47:38 8楼
    谢谢谢谢谢谢谢谢
    回复 举报 点赞
  • cd游客
    cd游客 2016年05月03日 20:11:54 9楼
    wanghengshi1967 发表于 2016-5-3 08:18 谢谢要多大的管径100应该够了
    回复 举报 点赞
  • cmb178
    cmb178 2016年05月04日 07:33:13 10楼
    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-4 07:34 编辑 电缆沟的规格 08D800-6民用建筑电气设计与施工-室内布线 122页
    回复 举报 点赞
  • cmb178
    cmb178 2016年05月04日 07:34:00 11楼
    08D800-6民用建筑电气设计与施工-室内布线 122页