土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 酚醛风管这样制作合格吗?

酚醛风管这样制作合格吗?

发布于:2016-05-01 19:20:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。

IMG_20160428_125845.jpg
IMG_20160428_125857.jpg
IMG_20160428_125921.jpg

IMG_20160428_125921.jpg


IMG_20160428_125845.jpg


IMG_20160428_125857.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zuo780106
    zuo780106 沙发
    不合格,加固会脱落,芯材产尘
    2017-08-01 10:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1466682298894
    纯力工 发表于 2016-5-3 14:08 第一张不合格加固需用丝杠,第二张不合格不允许用横向拼接,第三张不是什么大问题!图集上规规范是用丝杠,但是有个问题就是,丝杠穿透板面裸露部分会结冷凝水
    2017-05-16 16:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多