请教喷淋问题

发布于:2016-04-30 15:21:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
局部四层的社区服务用房,建筑面积4100平,请问用上喷淋吗?规范上没有确切的定义,我可以按照办公楼考虑吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 白羊菌
    白羊菌 沙发
    GB50084-2001 7.1.8有详细规定
    2016-05-06 17:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • 最后的皇后
    js_jyx123456789 发表于 2016-5-1 15:30 你这个问题难回答,社区用房功能多,要看有哪些功能,可对照《建筑设计防火规范》50016-2014,第8.3.4条的规 …我查了,一层想门市一样的,每间单独开门,但是使用功能有棋牌室、爱心超市,这两个我觉得争议很大,棋牌室算是游艺场所呢
    2016-05-06 08:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。