望好心人赐教 工程概况:两层商场,一层高6.4m,二层5.4m。 柱网9mX9m。 八度区,0.2g,场地类别三类。抗震等级二级。 请教几点问题。 第一点:一层柱大概要600X600X20,个别位置还不满足,箱型柱里灌注混凝土减小柱截面合适吗? 第二点:9mX9m布置成3x3的井字梁合适吗? 第三点:主梁翼缘用到300宽 20mm厚的钢板, 请问下一般来说20mm的钢板算大吗? 以前只做过轻钢房屋,钢板也就12mm或者14mm厚。 第四点:板件的宽厚比需要满足抗规要求吗? 还是可以不用满足,然后用加劲板加强。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、不需要布置成井字,按3M间距布置即可,楼板还可以按单向板计算。条件允许下,可按棋盘式布置次梁。
3、不算大,在较大跨度柱距中比较常见。不过建议适当加大梁高。
4、梁柱的高厚比宽厚比必须满足抗规,你是8度区!!这是原则。
回复 举报