我的配电室装有专变2000一台干式变压器专带1450Kw锅炉电流2000A,锅炉离配电室有240米,现在我采用的是,3条4乘400电缆,其中一根电缆作为一项,现在使用时压降特别厉害,配电室不带负载有420V,末端一带负载就到370V,带负载时配电室有410V,亲个位大神解答,急

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1461907723316

    这个问题解决了,最终导致压降这么厉害是因为产生了涡流,现在我已经把单根电缆接3项了,现在压降9V
    2016-05-03 13:13:03