土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助!!!关于中大型冷库冷负荷速算资料
大家好!
小弟在一家工程公司从事技术工作,最近开始接触中大型冷库项目。我发现目前对于中大型的冷库冷负荷尚没有比较统一的速算方式。我收集了很多不同公司的冷负荷计算方法,但计算出来的结果差别很大。
请教各位朋友,在实际工作中,有没有一套比较好的计算方式或软件?有的话请回帖,谢谢大家!

全部回答(6 )

  • tunny
    现如今大中型冷库用氨用氟的都有,用氨的直接参考书上给出的估算值差别不大,氟系统就不行了,毕竟同样是冷风机,有的风机电机大的多,有的风机电机采用进口高效电机就小的多,而且有的电热融霜,有的水冲霜,
    即使为同种制冷剂,也有采用冷风机和排管两种不同方式,附和相差较大,如用同一个估算值,相差可是不小。
    2006-11-28 15:51:28 来自 PC 评论 举报
  • 牛快活
    一、冷藏库单位制冷负荷:
    一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;
    500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;
    1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨;
    4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;

    二、冷藏库每吨货需用冷却面积:
    250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨;
    500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨;
    1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨;
    1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨;

    三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
    速冻 =1:10~1:11;
    冷却 =1:4.2~1:4.8;
    储藏:
    100平方以下 =1:1.0~1:1.1;
    100~200平方 =1:1.0~1:1.05;
    200平方以上 =1:0.72~1:0.95;
    2006-07-26 13:18:26 来自 PC 评论 举报