土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二氧化碳灭火器设计问题

二氧化碳灭火器设计问题

发布于:2016-04-28 11:21:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定,如果E类火灾场所设计二氧化碳灭火器灭火,如一个配电室,一般按中危设计,如果场所内有B类的话根据规范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果场所内没有B类,只是单纯的配电室该怎么设计,(如果不考虑用干粉的话,仅用二氧化碳灭火器)规范中二氧化碳不适用于灭A类火灾,只适用于B类火灾。 QQ截图20160428111857.png

QQ截图20160428111857.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 当时明月照云归
    就用MT7有什么问题吗?要么MTT30
    2016-04-28 21:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobai860916
    xiaobai860916 板凳
    没人回复啊。。。:(
    2016-04-28 16:49:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建规第8.3。1-4条的应用

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位 规定设置自动喷水灭火系统 但是危险性等级怎么确定?请高手解答?

回帖成功

经验值 +10