土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 紧急求助!!!FFU的选择!!
小弟目前遇到一个工程 吊顶高度8.5m,选择出风速度是0.45m/s的FFU 采用下侧回风方式,我算了下回风的阻力大约在50Pa 左右 请问如何选择FFU的机外静压?这么高的空间能不能吹的下来??
FFU的机外静压是不是已经包括 高效过滤器的阻力 是按初阻力计算的吗?
谢谢!!!!

全部回答(10 )

  • kshclxj
    昆山市海诚(兴)净化设备有限公司专业生产:
    风淋室、货淋室、双面垂直层流工作台、单面垂直层流工作台、单面水平层流工作台、洁净送风单元FFU、高效送风口、传递窗/风淋型传递窗、自净器、新风柜等。
    欢迎来电!
    李新军15995668369邮箱: lxj382758588@163.com,。网站: www.kshi-trust.cn
    2008-12-13 15:13:13 来自 PC 评论 举报
  • 2006zjyl
    太高了~~~~~~~~我也想知道怎么做法~~~~~~
    2007-11-23 10:14:23 来自 PC 评论 举报