土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    45KW 额定电流大约80多A, 启动电流大约是额定电流的3~8倍,100A显然太小了,直接启动那断路器必然是要跳的,可以选大的断路器,选160A应该就可以了。
    这种错误是选型错误,查一下断路器的样本上都有电机选型方面的配套,
    2016-12-16 16:45:16