土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    45KW 额定电流大约80多A, 启动电流大约是额定电流的3~8倍,100A显然太小了,直接启动那断路器必然是要跳的,可以选大的断路器,选160A应该就可以了。
    这种错误是选型错误,查一下断路器的样本上都有电机选型方面的配套,
    2016-12-16 16:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    路过........
    2016-09-07 07:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气电路的故障分析和检修方法

电气电路的故障分析 远距离开关控制失灵的原因分析 现场仪表的故障分析 传感器输出信号紊乱 PLC控制柜的故障分析 PLC开关量输入信号紊乱 变频器的故障分析 通信故障分析 现场的视频信号异常

回帖成功

经验值 +10