做地下室顶板电管预留,设计为镀锌钢管,施工单位提出采用紧定管连接方式,可行吗?没这么做过。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳其实很简单,明白了变压器短路阻抗的概念就容易计算机了。变压器的短路阻指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
所以,5%的短路阻抗,也就是二次短路的情况下,一次加5%的额定电压,二次电流即达到了额定电流。明白了这个定义,就知道一次加3.8%(380V)电压时二次电流了,而一次电流根据变比换算即可。
再说说第1个问题:
需要知道电机在静止状态下的等效阻抗,然后用电压除阻抗就算出电流了(当然,还要除以1.732)。而等效阻抗也很好计算,用额定电压除以堵转电流即可(当然,还要除以1.732)