土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干燥高压电机时定子接入380V后电流为多少?

干燥高压电机时定子接入380V后电流为多少?

发布于:2016-04-27 16:03:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.高压电动机接入380v后电流如何计算?
2.10KV的变压器一次接380二次短路时,各侧电流如何计算?10/0.4Kv,1600KVA,短路阻抗5%

  • phoenix_brillice
    先说说第二个问题:
    其实很简单,明白了变压器短路阻抗的概念就容易计算机了。变压器的短路阻指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
    所以,5%的短路阻抗,也就是二次短路的情况下,一次加5%的额定电压,二次电流即达到了额定电流。明白了这个定义,就知道一次加3.8%(380V)电压时二次电流了,而一次电流根据变比换算即可。
    再说说第1个问题:
    需要知道电机在静止状态下的等效阻抗,然后用电压除阻抗就算出电流了(当然,还要除以1.732)。而等效阻抗也很好计算,用额定电压除以堵转电流即可(当然,还要除以1.732)
    2016-04-28 15:11:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镀锌钢管可以用紧定连接吗?

做地下室顶板电管预留,设计为镀锌钢管,施工单位提出采用紧定管连接方式,可行吗?没这么做过。

回帖成功

经验值 +10