道路中的综合管线如何施工
道路中的综合管线如何施工
请教一下,综合管线排在道路中,是先施工管线再夯实回填呢,还是先施工道路基层再反开挖呢。如果是先施工管线后回填,可能会夯不密实,影响道路施工质量。如果是先施工道路再反开挖施工,象小区内道路本来就不宽而管线又很多,整条路都布满了管线,先做路基也被挖坏了。请教一下如何解决这种矛盾呀。
发布于
2007-11-04 09:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
killer_19851
市政的东西,施工起来问题很多啊。
2007-11-30 17:00:30
来自 PC
评论
举报
thj
同意上述意见,一般要求各管线施工单位施工时,管道上回填土只回填到道路底基层设计标高,且回填压实度应以道路设计要求为准,其余部分有道路施工做