发布于:2016-04-27 11:36:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
前几天处理一个大型户外LED灯箱跳闸故障,去了之后测量零线火线对地均良好,合闸之后灯箱能点亮,但是不一定什么时候漏保就跳闸,正泰NM1LE 100A 300ma,后来发现接触器不吸合,灯箱不工作的时候也偶尔跳闸,这时候零线是接在零线排上的。反复确认线路没有问题,开关也经过漏电电流实测,100ma也不动作。甚至有时拿着灯箱的零线碰触零线排就跳。这个灯箱一共用了21个400w12v的开关电源,难道是开关电源里面的安规电容漏电流引起的跳闸吗?实测零线对地的电容只有22n,按说21个电源的总漏电也不至于到100ma吧,请各位高手帮忙分析一下。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句这个还是要实地检修,有一次我也遇到类似问题,检查是开发商预埋电源线中间段有接头未处理好,平时无异常遇到下雨或者空气潮湿就会微弱漏电造成偶尔跳闸,因前期预埋未做好无法更换线缆重新铺线成本太高,最后考虑到性价比换了个不带漏电保护的空开
回复 举报
回复 举报