土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋后停了这么久(8个月)再浇筑,植筋的质量还能保证吗?

植筋后停了这么久(8个月)再浇筑,植筋的质量还能保证吗?

发布于:2016-04-27 11:32:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
修一个户外3层现浇楼梯,去年8月底把楼梯的地梁(22和25规格的3级螺纹钢)用昆仑牌注射式环氧植筋胶植了筋(完全按照植筋规范和结构工程师的指导操作的。在原建筑的地梁上打孔,孔深24厘米以上,酒精清孔,植筋后锁门2天没人触碰)。但是,植筋后就被邻居阻拦一直没有浇筑,至今已经8个月了。现在社区调解了许可我可以对此楼梯施工了。我的问题是:植筋后停了这么久(8个月)再浇筑,植筋的质量还能保证吗?我这里是贵阳,植了筋的钢筋都在户外。春节期间最低温度有几天是零下4度,还有8个月的日晒雨淋。我关心的是:时间和这些气候因素会影响到植筋的质量吗?
  • co1462934956367
    请建设工程检测单位做一下拉拔试验
    2016-06-06 11:15:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板中暗梁的钢筋怎么放?

楼板的钢筋是否要穿过暗梁的钢筋?还是说楼板的钢筋要包住暗梁的钢筋?其实就想问,暗梁钢筋与楼板钢筋放置的顺序问题请大家讨论一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10