土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?

请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?

发布于:2016-04-26 16:50:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑

请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?
我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!
方案一是分水器放在客厅卫生间
客厅: 78米
餐厅: 65米
主卧: 95米
次卧1: 65米
次卧2: 65米
分水器-客卫1.jpg
方案二是分水器放在主卧卫生间
客厅: 86米
餐厅: 82米
主卧: 74米
次卧1: 60米
次卧2: 65米
分水器-主卫1.jpg
方案三是分水器放在厨房
客厅: 86米
餐厅: 73米
主卧: 77米
次卧1: 54米
次卧2: 58米
分水器-厨房1.jpg

分水器-客卫1.jpg


分水器-主卫1.jpg


分水器-厨房1.jpg

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 快乐的设计师
    谢谢楼主分享。
    2016-05-18 15:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • warmandcozy
    warmandcozy 板凳
    家用的话,家具遮挡很严重,再铺个地板,传热也不如瓷砖来的快,卧室175的间距还是很合理的,PB管不好弯折,价格也高,PE-RT完全可以,再一个,每个支路的长度差控制在10米以内,单管总长控制在80米以内,东北一般都这么做。