含氰废水一级破氰加完碱为什么ORP会下降
含氰废水一级破氰加完碱为什么ORP会下降
含氰废水一级破氰加完碱为什么ORP会下降
发布于
2016-04-26 14:44:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tumuzaixian17951
benchen27 发表于 2016-4-29 09:44 平时需要监测这个指标吗?需要 测定ORP数值来判断破氰是否完成
2016-05-04 10:47:04
来自 PC
评论
举报
benchen27
tumuzaixian17951 发表于 2016-4-29 09:23 额 一级加氧化剂(Naclo)氧化 ,加碱调pH大于10 ;ORP是用来测定还原剂投加量的 加了氧化剂水中还原剂必然 …平时需要监测这个指标吗?
2016-04-29 09:44:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1447313573702
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
134
回复
135
粉丝
5
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
