给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)和工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)都有管道试压相关规定和标准,哪个更合适?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nbgyhj
    nbgyhj 沙发
    最好用工业的这个,这个标准高点。
    2016-06-18 17:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • queerice
    queerice 板凳
    建议用高一点的标准。
    如果设计不严格要求,遇上不靠谱的业主、施工单位、监理和主管部门,出现质量问题是铺天盖地的。
    2016-05-11 10:30:11

    回复 举报
    赞同0