3d3s与sap2000网架计算结果差很大做的毕业设计。先在3d3s建的网架模型,上下弦面荷载都用的自动导节点,风荷载手算加的节点荷载(为了和sap2000一样),都算过了以后导到sap2000,支座条件一样,荷载组合全部手动加的,都一样,上下弦面荷载手算成节点荷载施加,略有放大,结果和3d3s差很多,网架弦杆腹杆很多应力比超限,支座反力和位移都差很多。求大神赐教,谢谢。