本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-25 09:04 编辑

如上所说,在基础施工中,我发现好多方案立柱一般都是预先施工,预浇到最底持力层标高,梁板则是每往下挖土方一层再施工一层,在这过程中,梁板的贯通穿柱钢筋怎么贯穿已浇好的柱墙,是用植筋方案吗?大面积柱与梁板的连接采用植筋应该不行吧?那位前辈指点下,不胜感激!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • muxi1223
    muxi1223 沙发
    我们都是格构柱 每到一层在一起浇筑
    2016-07-13 12:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • lijeysn
    lijeysn 板凳
    通常逆作法施工的时候,柱子是后做的,用的是钢格构柱来进行受力支撑。可以先把梁柱节点混凝土浇筑,柱筋预留出来。因为柱子是竖向受力,不可能先把上面的混凝土浇筑了,下面的还么浇筑,受力将会不合理的。