中置柜接地开关的接地问题

发布于:2016-04-24 08:18:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:
1、中置柜(如KYN28)的接地开关一般在其两端都带有接地编织线,那么在实际的柜体装配使用中, 接地开关两端的接地编织线都需要接地吗,还是单侧有效连接到柜体接地铜排就可以好?国标中是否对此作出规定或限制呢?
2、断路器两侧的导轨接地是否也必须是两侧接地?其能否直接连接到接地开关两侧(编织线铜端子的锁固位置),再通过接地开关的编织线,最后一起连接到柜体接地铜排进行接地呢?国标中是否对此作出规定或限制呢?
以上,如果有什么建议还请指教。谢谢

以上 081451lnajsidkaahbdp5n.jpg

081451lnajsidkaahbdp5n.jpg

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • bjbxm97
    bjbxm97 沙发
    gyy.kf 发表于 2017-5-11 16:27 GB1985中5.101对接地开关有专门的要求:接地开关可动部件与底座之间的铜质软连接的截面积应不小于50mm2 …谢谢你的回复,你主要的讨论点是着力放在接地铜线面积之上,但是是否考虑到另外一个方面呢?我之所以一直要问为什么是否一定要采用双侧接地,是因为我觉得:国外原来设计在考虑接地开关接地时,如果发生单侧接地失效的时候,另外一侧能够继续发生泄流的作用。这样人的生命能够得到最大限度的保护。断路器的两侧接地,应该也是考虑到一侧接地失效,另外一侧仍能够接地救命的目的。对于我们国标、行标,感觉内容还是非常粗,对很多基本的问题,没有做进一步的研究和琢磨,模糊的定义留下市场自由发挥、容易偷工减料的理由,这点通过上述接地问题就可以感觉得到。相比之下,国外工业化,做的就比较认真细致、严谨。
    2017-09-27 11:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • yuquan852
    yuquan852 板凳
    47楼的兄弟讲解的很到位,赞一个!
    2017-05-24 11:10:24

    回复 举报
    赞同0