土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于扫地杆纵横向水平杆上下位置的探讨

关于扫地杆纵横向水平杆上下位置的探讨

发布于:2016-04-23 17:56:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前翻看了模板规范,要求支撑架扫地杆纵下横上设置,今天检查脚手架的时候也这么检查,发现现场都是纵上横下设置,回来查看了规范,现场施工确实是对的。原来二者是相反的。
但是,如果使用竹串片脚手板的话,扫地杆纵上横下设置就不合理,不知道是否可以换成纵下横上?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yiyijinsim
    yiyijinsim 沙发
    脚手架的纵横向杆设置其实是为了方便铺设竹串板或者木跳板而考虑的,如果你要铺竹串板,因为竹串板很短,1m多一片,竹串板是铺在纵向钢管上的,所以得按纵上横下设置。如果是铺木跳板3-4M一片的,是铺在横向钢管上,就得按横上纵下设置。
    2016-04-25 17:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1455453738296
    很好的学习资料,可以系统的学习
    2016-04-25 10:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下工程防水技术规范 及防水构造 (很清晰)

本帖最后由 zy_construction 于 2016-4-23 17:11 编辑 GB50108-2008地下工程防水技术规范(最新版) 10J301 地下建筑防水构造

回帖成功

经验值 +10