根据GB50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置?
GB 50016--2006 建筑设计防火规范
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB 50045相关规定和条文说明。