土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?
无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?
同上。请同行指导一下,谢谢 10/0.4的变压器
发布于
2016-04-22 10:39:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qffwhj
一般都是低压补偿,共补和分补
2016-05-14 21:02:14
来自 PC
评论
举报
eyu1023
本帖最后由 eyu1023 于 2016-5-11 09:51 编辑 ~丢丢~ 发表于 2016-5-6 10:41 请问规范的名称是什么?GB50053-2013,gb50052,gb50227第3.04,3.0.5,3.0.6;此外配电手册P23页也有交代:低压补偿低压,高压补偿高压,无高压负荷是不得在高压侧装设并联电容器装置。而并非像沙发所说的高低压侧都可以,此外,高压补还是低压补与变压器容量没关系
2016-05-11 09:40:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1444382216458
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
4
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )