土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?

全部回答(5 )

  • qffwhj
    一般都是低压补偿,共补和分补
    2016-05-14 21:02:14 来自 PC 评论 举报
  • eyu1023
    本帖最后由 eyu1023 于 2016-5-11 09:51 编辑 ~丢丢~ 发表于 2016-5-6 10:41 请问规范的名称是什么?GB50053-2013,gb50052,gb50227第3.04,3.0.5,3.0.6;此外配电手册P23页也有交代:低压补偿低压,高压补偿高压,无高压负荷是不得在高压侧装设并联电容器装置。而并非像沙发所说的高低压侧都可以,此外,高压补还是低压补与变压器容量没关系
    2016-05-11 09:40:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10