无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?
无功功率补偿的并联电容器组,通常设备在变压器高压侧还是低压侧?两边都有吗?
同上。请同行指导一下,谢谢 10/0.4的变压器
发布于
2016-04-22 10:39:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qffwhj
一般都是低压补偿,共补和分补
2016-05-14 21:02:14
来自 PC
评论
举报
eyu1023
本帖最后由 eyu1023 于 2016-5-11 09:51 编辑 ~丢丢~ 发表于 2016-5-6 10:41 请问规范的名称是什么?GB50053-2013,gb50052,gb50227第3.04,3.0.5,3.0.6;此外配电手册P23页也有交代:低压补偿低压,高压补偿高压,无高压负荷是不得在高压侧装设并联电容器装置。而并非像沙发所说的高低压侧都可以,此外,高压补还是低压补与变压器容量没关系