土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 版主设计室内空调求助

版主设计室内空调求助

发布于:2016-04-22 09:30:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈
请教确认个问题
输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)
室内显热负荷9kW,设计空调
我的思路
1、确定送风温度,需保证送风别带液
由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?
2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高
送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小
较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加
以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高
因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些

问题
1如何保证蒸发器送风不带液体
2此工况(室内温度非常高)应如何匹配面积,系统



全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1461050832456
    补加30%的R134a或R406a,
    毛细管必须剪短,可以用截止阀细调一下,这可以降低冷凝压力
    外机的换热面积加大20--30%,
    这就可以延长压机的使用寿命

    2016-04-28 11:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    联通动力 发表于 2016-4-28 08:25 我这里的商用空调室外机在楼顶,高温季节,楼顶气温在40-42度左右,需要派专人去洒水降温,否则会出现高压告 …我知R22家用机在高温特定环境是易坏压机的和水土不服。我发一帖让荣老删了不通过,都见惯了他的皮气lol其实不是什么大事,是我在炼铁厂修的家用空调,它装在行车上,上面倒铁水高时约60度上下,不倒时多数在45~50度之间,此机老是压机热保护而不制冷,听工人说一年换一至两台机。我的目的是减小一点制冷量去降低高压而去使它不热保,不想动用大的成本去改造它,要造就选范围大的压机,国内有英华特压机,60+9=79度,不在限行顶上,足足有余:lol5523949
    2016-04-28 11:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:家用分体机制冷剂代替问题

一般不采用R407C代替R22作为家用分体式空调器制冷制的主要原因( ) A、环境性能差 B、材料共容性不好 C、制冷性能不好 D、滑移温度达

回帖成功

经验值 +10