土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?

全部回答(8 )

  • cumthao

    分享。。。。。。。。。。。
    2017-08-10 10:57:10 来自 PC 评论 举报
  • yyy17119
    情未了ly 发表于 2016-11-24 15:15 “有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧”,在规范哪里?高7.2.17就是了 …………..
    2017-02-25 11:18:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10