新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?
发布于
2016-04-22 09:04:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cumthao
分享。。。。。。。。。。。
2017-08-10 10:57:10
来自 PC
评论
举报
yyy17119
情未了ly 发表于 2016-11-24 15:15 “有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧”,在规范哪里?高7.2.17就是了 …………..