土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?
发布于
2016-04-22 09:04:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cumthao
分享。。。。。。。。。。。
2017-08-10 10:57:10
来自 PC
评论
举报
yyy17119
情未了ly 发表于 2016-11-24 15:15 “有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧”,在规范哪里?高7.2.17就是了 …………..
2017-02-25 11:18:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
昂昂阿迷灬
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
分享。。。。。。。。。。。