高压柜电流显示不正常,A相电流显示500多A正常,B相电流显示100多A,C相显示400多A,是怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
leafmelly 发表于 2016-4-26 14:43 变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所 … 真心谢谢您的多次回复。在下现在感觉好多东东都没有从理论上将其理解清楚。要学习您对知识的透彻理解。:)
2016-04-26 14:54:26
赞同0
-
leafmelly
板凳
smartspring 发表于 2016-4-26 13:56 真心谢谢您的多次回复。您提到的“题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件 …变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所就是110kV电网系统的一部分,任意一点接地后,所有接地中性点都有电流流过,经大地最终在故障接地点汇集。在所外和所内发生接地故障时,电流在地网中的汇集点和流向不同,就形成了规范中的公式,这个显然不是求和关系。