请教变电所的地电位升高的计算

发布于:2016-04-21 12:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
题设中变电所内外发生接地故障时的分流系数都已经给出,那求发生接地故障时,接地网地电位的升高计算中的应取变电所内的,还是变电所外的(或者两者的和)接地故障电流?
提前谢谢您的回复

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    leafmelly 发表于 2016-4-26 14:43 变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所 … 真心谢谢您的多次回复。在下现在感觉好多东东都没有从理论上将其理解清楚。要学习您对知识的透彻理解。:)
    2016-04-26 14:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • leafmelly
    leafmelly 板凳
    smartspring 发表于 2016-4-26 13:56 真心谢谢您的多次回复。您提到的“题干是“当变电所110kV系统发生接地故障。。。”按题意和给出的条件 …变电所110kV系统,勉强认为出题者指的是指变电所内部的110kV系统。。如果与外部110kV有联络的话,该变电所就是110kV电网系统的一部分,任意一点接地后,所有接地中性点都有电流流过,经大地最终在故障接地点汇集。在所外和所内发生接地故障时,电流在地网中的汇集点和流向不同,就形成了规范中的公式,这个显然不是求和关系。
    2016-04-26 14:43:26

    回复 举报
    赞同0