图片中的内容来自配电手册,其中的两个都为差动保护的最小动作电流,但两个的计算公式不同,请教原因是什么?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    hqf198482999 发表于 2016-5-6 15:24 上面是变压器,下面是电动机,公式自然不一样。 真心谢谢您的回复。在下看的不仔细。明白了。顺祝您周末愉快。
    2016-05-06 15:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • hqf198482999
    hqf198482999 板凳
    上面是变压器,下面是电动机,公式自然不一样。