土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘地下室多塔,异形柱-框剪的疑问

大底盘地下室多塔,异形柱-框剪的疑问

发布于:2016-04-21 09:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一工程地下8栋小高层,6度区。上部采用异形柱-框架剪力墙结构(9F-10F),下面是大底盘地下室框架结构,在塔楼范围内把异形柱改为矩形截面形成一般框架柱-剪力墙结构
地下室层高4.2米,将异形柱改成矩形增加刚度以及采用措施使嵌固端在地下室顶,采用satwe计算,出现地下室柱截面不满足抗规6.1.14条规定?经整理关于柱的如下:
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
理解:本身将地下室异形柱改成矩形柱是有利的,而且符合结构概念。为何程序提醒此条呢,难道仅仅从数字上满足要求吗,这违背了规范本意。不知该怎么处理?望大家慷慨解囊!


顺便提下:地下室采用矩形柱目的避免异形柱本身不利影响(原因在这不多说了,异规也规定异形柱只适用于居住建筑)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • masqqn
    masqqn 沙发
    没有人遇到此类问题?
    2016-04-27 15:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • masqqn
    masqqn 板凳
    版主出来相助!!!
    2016-04-21 14:34:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.21

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■■ 6)墙肢端部设置钢骨 在剪力墙结构中,当墙肢受荷较大且不便设端柱时,为提高剪力墙的抗震能力,可在墙肢的端部设置钢骨,即:【无边框钢骨砼剪力墙】。无边框钢骨砼剪力墙常用于单片剪力墙或核心筒。无边框钢骨砼剪力墙中的钢骨

回帖成功

经验值 +10