土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下室照明容量如何确定?(已解决)
本帖最后由 hhx196 于 2016-7-4 13:26 编辑

如下图,系统图给的6kw,我想几个单管荧光灯也没这么大容量啊?我是新手,很多地方都不太懂{:1_105:}{:1_105:}
QQ截图20090420205211.png

QQ截图20090420205211.png

全部回答(6 )

  • hhx196
    梁严0407 发表于 2016-6-8 13:14 是不是配电箱的功率是6kw 还包括插座是的 系统图里预留了插座,谢谢你的提醒
    2016-07-04 13:25:04 来自 PC 评论 举报
  • 梁严0407
    是不是配电箱的功率是6kw 还包括插座
    2016-06-08 13:14:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅