正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(64 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.87 万条内容 · 576 人订阅
阅读下一篇
地上十八层,为住宅楼,地下一层,为人防地下室,地上封闭楼梯间具备自然通风条件,合用前室不具备,按高规加压送风,风量为20000立方,而按人防防火规范,地下一层合用前室(楼梯间为防烟楼梯间,加压送风)送风量为12000立方,楼梯间为16000立方,如果前室地下地上合用一送风井,风机按最大选,则应为20000立方,用电动风口,地下很大约为600X2000,地下楼梯间送风量应为23000立方,是不是这样?要不要考虑设置余压阀?如设置余压阀,则余压阀面积太大了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报