“8.2.8 在穿过不同防烟分区的排烟支管上应设置烟气温度大于280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。”是什么意思?不共用一个风机也要这么做是吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxg1986
    lingxg1986 沙发
    看看评价即可!
    2016-10-15 09:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • bigchill
    bigchill 板凳
    顺时钟 发表于 2016-4-21 09:11 应该说的是在同一个排烟系统下需要加。不共用风机的两个排烟系统,不需要加,因为完全没有意义。再者说,“ …通常排烟风机入口设的280度阀在熔断后联动风机关闭, 每个防烟分区设的阀不去联动风机关闭汽车库规范这条规定是否意味着在汽车库设计中,每个防烟分区的阀在280度熔断后都要去联动风机关闭,而设在风机房风机入口的280度阀就不再需要联动风机关闭的功能了?
    2016-10-14 14:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位,轴流风机进风口与风道如何连接

RT,这个轴流风机是玻璃钢材质的,现需要与风管连接将室内的空气排出去,但风机的接线盒在进风侧,不知该如何安装是好,求大神指点。