消防管道充水与消防泵配置

发布于:2016-04-20 15:15:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。
二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    容积计算法最合理。不合理的是10l/s选DN150? DN100够不够。