土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道充水与消防泵配置

消防管道充水与消防泵配置

发布于:2016-04-20 15:15:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。
二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    容积计算法最合理。不合理的是10l/s选DN150? DN100够不够。
    2017-05-03 11:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1493780237202
    谢谢楼上各位无私分享
    2017-05-03 11:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于住宅干式消防竖管的问题

最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!

回帖成功

经验值 +10