土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 抗风柱pkpm建模布置钢梁计算过不去

抗风柱pkpm建模布置钢梁计算过不去

发布于:2016-04-20 09:22:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在工具箱验算抗风柱,满足要求,布置到刚架中按要求旋转90°,设置抗风柱,不承受竖向荷载,计算时显示 抗风柱 挠度不够 因为什么

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    找到柱底内力,用能算基础的小软件计算。或者手算。
    2016-06-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq1655829615
    qq1655829615 板凳
    请问在工具箱里计算了抗风柱,抗风柱的基础如何设计
    2016-06-10 22:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多