土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 工地的施工用电安全

工地的施工用电安全

发布于:2007-11-03 20:11:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
这几天到大坝的廊道。廊道里面可是真脏啊!烂模板、乱七八糟的脚手架、烂泥等等。
突然发现,昏暗的灯光下。
照明的是普通的白炙灯泡。我问“这里的电压是多少?”
水电*局的人说“36v
我说:普通的灯泡36v能点亮吗?监理说:就是普通的照明电压。
我有仔细一看。啊!灯泡没有灯口,直接从电线上拨个口子接两根线用胶布粘到灯泡上的。长长的廊道。全是这样!廊道还到处漏水。到处湿漉漉的。
请问大家,在隧洞和廊道照明的电压,规范是多少?对照明的灯有什么要求?应该怎样整改?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hu0369
    hu0369 沙发
    要符合国家的安全规范才能用
    2008-10-01 21:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • 水利自动化
    我问的是:中国水电*工程局这样是否否符合国家的安全规范。
    他们这样作是否草菅人命?3
    该怎样的整改?
    2007-11-05 10:06:05

    回复 举报
    赞同0