土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器中性点接地电阻的问题请解惑,急,在线等。

关于变压器中性点接地电阻的问题请解惑,急,在线等。

发布于:2016-04-19 21:58:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电手册表5-12接地电阻是个范围啊,公式5-44算出来的怎么是个定值?如果电容电流确定的话接地电阻就一定是个定值吗?不能高也不能低?为什么高阻接地公式是除电阻电流而低阻接地是除接地故障电流呢?

psb.jpg


psb1.jpg


psb2.JPG

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • w3502127
    w3502127 沙发
    顶。。。。。。
    2016-05-11 16:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • 陈氏屾人
    陈氏屾人 板凳
    本帖最后由 陈氏屾人 于 2016-5-4 15:28 编辑

    高阻接地是为了限制单相接地故障电流的。低阻接地是限制接地电容电流不要太大,避免电弧不熄灭,产生过电压、相间短路等。所以公式里面有个K这个系数。
    2016-05-04 15:05:04

    回复 举报
    赞同0