土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调油温低报警

空调油温低报警

发布于:2016-04-19 21:17:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调风冷系统有两台谷轮8缸压缩机,两台压缩机中间有油平衡管连接,系统负荷低时单台运行,常出现另台压缩机润滑油被运行的压缩机抽走未运行的压缩机会出现油温低报警,请教高手怎样处理?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1461050832456
    两台压机并联,一台长时间运转,一台长时间停用,
    如果停用的那一台压机电加热没有开启,而另一台压机机体较热,
    这会引起机体温度较低的压机底壳积液,

    开机后,必然会引起底壳液体沸腾,机油降低明显,底壳温度下降.
    查一下底壳加热器是否加热即可知晓原因
    2016-04-25 08:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1452524993970
    果然有高手。谢谢
    2016-04-24 22:46:24

    回复 举报
    赞同0