    分质供水水站管理操作规程

    一、首先检查自来水是否供应正常,原水 箱水位是否处于正常水位。
    二、开启电源开关,检查整个主机系统是否通电。
    1、开启急停开关,检查整个管网电子阀是否通电;
    2、开启紫外光灯。
    三、开启前置系统(分自动和手动),检查各管网是否处于打开的畅通状态。
    四、开启前置增压泵(手动)进行反冲洗:前后罐压差大于0.2KG时或每7天进行一次反冲洗,首先打开砂滤罐反冲洗开关,反冲洗10分钟后关闭;然后再打开碳滤反冲洗开关,反冲洗10分钟后关闭;再次打开软化罐反冲洗开关,反冲洗10分钟后关闭;最后调整高低压开关。
    五、开启主机泵
    主机泵运行前,RO膜的清洗设置有自动反冲洗(延时和定时),延时1分钟后,反冲洗电磁阀关闭,净水电磁阀开启,开始生产净水。
    六、生产净水,观察浓水,回水、净水流量计,调整浓水阀和回水阀。
    七、当净水罐水位升至供水线时,打开供水主管阀,检查供水变频泵是否有水,然后启动供水泵,根据楼层高低调整高低压开关。
    八、登记产水量、浓水、回水量、电导率和前置处理罐压力差等日常工艺和量表数据。
    九、经过上述调试,在主机各参考系数正常的情况下,可以调至自动,使主机全自动运行。
    十、循环泵,设置时间:定时自动开启电子阀进行净水罐和整个管网的循环过滤和消毒杀菌(微电解)。