正在加载...
生活污水,最大水流量500m3/d,OOD=200mg/L,BOD5=100 mg/L,NH3-N=60 mg/L。个人认为氨氮较高,直接生化处理较困难,需添加碳源。对于这种失衡的污水该怎么处理?
拜托各位审查下附图中的工艺流程是否合理,请帮忙指正!
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
8000m3/d生活污水用什么工艺比较合适?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
hxj209
沙发
2017-05-30 10:05:30
赞同0
-
xuwenchun1
板凳
什么排放标准,如果对于总氮和总磷没有要求的话,两级好氧就行了,而且你这个氨氮并不高,我这边的项目COD1800,氨氮1200,单纯去除氨氮不需要投加碳源。如果需要去除总氮,你就需要缺氧池,做个水解池,提高B/C比,控制的好也不需要头家碳源。而且要注意PH,曝气量足够
2016-07-25 10:11:25
赞同0