0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
RMW1-6300总开关自动合不上闸变压器是2500KVA的,低压总开关采用上海人民电气的RMW1-6300 4000A断路器,已稳定运行5年多,但是今年春节由于放假,变压器停电20天左右,恢复送电后低压总开关合不上闸(即按下合闸按钮TA合上闸后1秒左右马上跳闸,多次试送电均如此,通过断路器自带的按钮也合不上),后来联系开关柜厂家,将欠压脱扣线圈拆除,同时将分闸回路的105号(见图)线拆除后,通过RMW1断路器面板上自带的合闸按钮合闸成功。共有变压器4台,另外还有一台变压器也出现类似的情况。由于送电时温度在零下20度左右,当时怀疑可能是温度过低的原因。后来等到温度上升至零上15度以上时,将欠压线圈装上,恢复原有线路,还是不能自动合闸,只能通过断路器自带的按钮合闸。请求高手指教,不甚感激。附RMW断口器的一、二次接线图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
371_163
沙发
w3502127 发表于 2016-5-3 09:07 中性点要接地,即使是低压。有接地电阻柜,应该是高压的 。接地电阻柜最好安放在机组旁边。距离是不是远了点。我的问题是在油机与接地电阻柜中间接地故障,故障电流需要经过100米外的接地电阻柜才能形成回路,不能缩小故障范围。
2016-05-09 20:52:09
赞同0
-
w3502127
板凳
中性点要接地,即使是低压。
2016-05-03 09:07:03
赞同0
加载更多回复 举报
有接地电阻柜,应该是高压的 。
接地电阻柜最好安放在机组旁边。
接地电阻柜是在发生接地故障的时候,在故障电流里注入阻性电流,安放位置100米应该问题不大。
回复 举报