土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于排烟系统与全部通风系统

关于排烟系统与全部通风系统

发布于:2016-04-18 17:46:18 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
各位大侠:
在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。
需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”
可是新规范中没有就没有这个明确要求。
到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jssz6668
    jssz6668 沙发
    排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准(GB50243-2002)的规定。
    2016-05-19 16:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • swszsf
    swszsf 板凳
    hao111111111
    2016-04-18 20:23:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。